土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 按现行规范计算,为什么设计喷淋流量和扬程那么大?
中危险1级,160平米作用面积内,流量40多L/S,扬程也40多米,还不包括高差??
具体结果请看我的计算文件(喷头间距都是3M)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(49 )

  • chengjing2009
    我曾做个一个中危Ⅱ停车场,水量35L/s。根据以前计算中的经验,管径很重要,水损过大时,在满足流速要求前提下,可适当调整管径。最不利作用面积内,喷头位置的布置和管径直接影响结果。
    2009-07-07 11:36:07 来自 PC 评论 举报
  • lr5222629
    你说的超过64个喷头管径变150,我个人认为不妥,应该说超过保护面积的供水主干管管径就应该是Dn150了,而不是机械的说超过64个喷头。有时候保护面积内的喷头数都不到这个数。
    2009-07-06 10:36:06 来自 PC 评论 举报