土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 采用电缆作为配电干线需注意的事项.

采用电缆作为配电干线需注意的事项.

发布于:2005-09-08 15:19:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
采用电缆作为配电干线需注意的事项.

1 敷设电缆时要注意保持间距

某化工厂电工值班人员巡视低压配电室时,发现电缆沟内有一闪一闪的亮光,近前检查又没有发现异常现象,但当其离开现场后,电缆沟内爆炸起火,沟内一百多根电缆全部烧毁

事故原因电缆沟内有碱液渗入,但未引起重视,虽然交联聚乙烯电缆耐腐蚀但此电缆长期和腐蚀性液体接触,导致其外层绝缘破裂,当遇到污水泵电机运行时被烧毁而保护装置未及时切断电源,短路电流引起污水泵电机的电缆发热,绝缘击穿引起爆炸,使电缆沟内的电缆全部烧毁

同样的事件在上海大学也发生过。通往留学生宿舍的三根埋地电缆由于其中一根绝缘受损而引起短路爆炸,爆炸时产生的热量引起另外两根埋地电缆同时绝缘受损而爆炸

电缆,施工规范规定最小净距为0.1m(GB50168-92),但往往受环境的限制,无法达到,但至少要有1d(d为电缆的外径)的间距,目的是保证一根电缆出现故障时不殃及相邻的电缆。但此条规定在电缆沟内或桥架内敷设电缆时被忽视,电缆不仅紧靠在一起敷设而且相互重叠2~3层在这种情况下,如果其中任何一根电缆发生短路爆炸,必然会使紧挨在一起的其它电缆也遭到同样的结果

莫斯科的奥斯坦金诺电视塔和法国的埃菲尔铁塔的冲天大火,就是一根电缆短路殃及周围电缆引起的。另外,我国宝钢三台转炉同时停产,也是敷设在一起的电缆短路引发的

据笔者调查,目前的工程中,几乎所有的电缆沟和桥架内的电缆都是紧挨在一起敷设的,在这种情况下任何人都不能保证每一根电缆不发生短路事故;一旦其中一根电缆发生短路事故,后果将不堪设想

针对如此严峻的情况,有些设计人员采取消极方法:降低电缆的载流量(最多只用到70%),但也无法阻止用户因电气设备增加而加大电缆的载流量,甚至用到满负荷。即使用户按设计规定使用电气设备,使电缆在轻负荷状态下工作,但只要电气设备发生短路故障,电缆仍可能出现超负荷工作的情况。另一个方法是采用可靠厂家生产的保护装置,一旦发生电缆过载或短路就自动切断电源,这在理论上是成立的,但不能保证保护装置的工作一直是可靠的,任何电气设备都有损坏的可能,火灾往往就发生在电气装置功能失效的情况下

2 交联聚乙烯电缆的水树老化<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交联聚乙烯电缆因为绝缘性能好,允许工作温度高有较好的机械强度而受到设计施工人员的欢迎,但许多人不知道水树老化会使电缆绝缘击穿

在电缆制造过程中,由外面侵入的极微量的水分在电缆绝缘层中是均匀分布的,但电缆投入使用后在电场的作用下,受到不均匀电场的吸引,产生极化迁移,逐渐积累而产生局部过饱和状态形成水树。电缆的绝缘层中只要同时存在水和电场就会产生水树。水树是直径在0.1微米到几微米充满水的空隙集合。水树和环境湿度也有关,交联聚乙烯电缆在65%以上的湿度环境中通电就可以产生水树。上海电缆研究所的研究证明有CI离子、SO4离子或NO3离子的水,与同等条件下的自来水相比,水树生长速度要快3~4倍。水树的存在直接影响到电缆的寿命。为了降低水树的增长速度,在地下水位较高及多雨的地区,不宜采取埋地敷设;在南方地区黄梅季节电缆沟内容易结露,因此要有通内措施;电缆的入口处应有堵水措施,避免雨水流入电缆沟内;电缆沟应有防渗漏措施和排水措施防止电缆沟内积水

由于交联聚乙烯电缆有水树老化现象,因此这种电缆不应长期在潮湿环境中使用,在施工时要严格防止潮气侵入电缆芯内部锯断的电缆端头要及时密封

3 电缆防火措施只能控制火灾不扩大到另一区域<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电缆防火措施有防火涂料和防火堵料两种。当电缆所处环境失火时,涂在电缆表面的防火涂料受明火的烘烤而膨胀,减小了火焰对电缆的侵袭;防火堵料则用于楼层间孔洞的堵塞,当电缆穿越楼板时,剩余的孔隙用防火堵料堵塞,就可防止火焰从一个楼面孔洞窜到另一个楼面。

由防火涂料和防火堵料的作用可知:电缆的防火措施只是防止外界的火焰对电缆的侵袭,而对电缆本身的燃烧是起不到阻止作用的,因此,若认为采用电缆防火涂料和防火堵料后可防止电缆失火的观点是错误的

从防火的角度电缆可分为三种:普通电缆、阻燃电缆和耐火电缆。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通电缆的绝缘层和外皮在高温下会燃烧,且不能自熄;阻燃电缆也会燃烧但在外部火焰离开后会自熄;耐火电缆有二个等级:A类在1000℃之下可工作1.5h,B类850℃之下可工作1h,耐火电缆不会燃烧,但价格较贵,消防等不准停电的配电场所要用耐火电缆。

任何一座高塔或高层建筑都不可能
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有《建筑物电气装置》第4部分的三个规范

找不到48. GB/T 16895.10—2001. 《建筑物电气装置》(第4部分:安全防护第45章:欠电压保护). 北京:中国标准出版社 49. GB/T 16895.11—2001. 《建筑物电气装置》(第4部分:安全防护第44章:过电压保护第446节:低压电气装置对高压接地系统接地故障的保护). 北京:中国标准出版社 50. GB/T 16895.11—2001. 《建筑物电气装置》(第4部分:安全防护第44章:过电压保护第443节:大气过电压或操作过电压的保护). 北京:中国标准出版社

回帖成功

经验值 +10