土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】风管穿楼板时该如何防水,有图集吗?

【求助】风管穿楼板时该如何防水,有图集吗?

发布于:2010-06-03 23:16:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟遇到了个需要据理力争的问题,就是因机房漏水,水顺着风管穿楼板的孔洞流到下层,造成了损失。机房现状是风管穿楼板时无任何挡水及密封措施,但我也没查到正确的做法该如何做。
GB50243中,6.2.1条写了风管穿需要封闭的防火或防爆楼板时应设预埋管或防护套管,套管与风管之间用不燃柔性材料封堵。但我理解规范制定这条,是从防火分区的角度考虑的,并未考虑防水的做法,因为其并未描述套管的高度,填充物也未采用油麻等防水材料。而9.2.2条水管穿楼板处,却说明了套管高出地面20~50mm。现在,因机房漏水,水顺着风管穿楼板的孔洞流到下层,造成了损失,我该以什么作为依据说明施工单位的做法是错误的呢?有地标或图集为依据吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liey
    liey 沙发
    谢谢楼上的朋友,我找91SB6看看去
    2010-06-04 11:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    上图是内蒙的05图集
    华北五省都有
    2010-06-04 07:47:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多