土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ sap2000多点输入分析

sap2000多点输入分析

发布于:2010-06-03 23:00:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
sap2000可实现利用位移输入模型分析结构的一致或多点输入分析,下面是关于求解结

构地震反应的理论模型一些讨论,可供参考!


(1)一致加速度模型(常用到计算模型)适用于非线性分析;加速度模型适用于一 致输入也在理论上可适用于多点
输入,但只适用于线性分析。
(2)位移输入模型适用于一致输入也应于多点输入,适用于线性也适用于非线性 分析。
(3)振型叠加法适用于一致加速度模型,但不适用于位移输入模型。(不同于wilson教授的观点)。反应谱分析具有
同样的适用范围
(4)对于无阻尼结构体系分析,同样的积分步长,分别采用位移输入模型于一 致加速度输入模型计算,前者计算结
果相对更精确( 单自有度体系是如此,多自由度体系还需进一步商榷)。(不同于wilso n教授的观点)。
(5)不将结构的绝对反应分解为地震地面运动与相对于地面反应,试图通过位移输入模型推导多点反应谱的思路不
可 行。(可能已有学者正在将结构绝对反应振型分解,进一步研究多点反应谱)
(6)采用位移输入模型与一致加速度输入模型对一有阻尼(一般为瑞利)结构体系分析,计算得到的结构反应存在
不同,原因一言难尽(找时间将其具体原因整理后发出来)。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 上善若水7558
    田高工 发表于 2011-4-10 10:14 楼主没说明如何在SAP2000中实现多点输入,比如说采用地震波时,如何选取两点做为波的输入点?多点激励(行波效应)在SAP中如何考虑? 算的结果为刚体位移。。。。。有模型吗,给发个呗。。。
    2017-03-26 23:16:26

    回复 举报
    赞同1
  • 田高工
    田高工 板凳
    楼主没说明如何在SAP2000中实现多点输入,比如说采用地震波时,如何选取两点做为波的输入点?
    2011-04-10 10:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.5 万条内容 · 255 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

sap应该注意的问题

1,将索得抗弯刚度设为极小值。 2,需作索的非线性分析,在作索得非线性分析需要打开大变形得选项。 3,加载需要分步加载,先加载预应力,再加载其它荷载。 4,在v9版本里面,可以直接用应变来直接模拟预应力,不用降温也可以。 算出来得结果跟手算得结果基本是一致得,所以用sap2000来分析索是完全实用得,也是准确的。 扭转与振型耦联基本概念解释 看来大家误解了结构扭转和振型耦联的意思,结构扭转是结构的固有属性,如果是三维结构分析软件,都会考虑扭转效应的,如Rz,完全对称规则的结构(即质心和刚心重合,也有扭转振型,只不过振型是完全解耦的),如果作用的荷载不通过质心,一样可以造成结构扭转效应。

回帖成功

经验值 +10