在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。
中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)
那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m
是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)
超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这样 最低处静压在45米左右 满足规范要求
但须注明水泵的出口压力值