电容柜问题求助
电容柜问题求助
400KVA的变压器,12组16千乏的电容,取样互感器1000/5,目前正常情况下用电量200KW,功率因数总在0.43-0.7之间,电容自动全部投入工作,也是一样,控制器换了也一样,不知道和取样互感器有没有关系,还是控制器的问题?
发布于
2010-06-03 22:23:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
qife253870
最有权威性的说法:你的CT位置不对。只有这一点。按我说的改变CT位置。
2011-04-07 18:40:07
来自 PC
评论
举报
xlcmlz
功率因数没有变化
是否功率因数控制器损坏
互感器选用太大
2010-06-07 18:01:07
来自 PC
评论
举报