土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:人防侧墙等效荷载

请教:人防侧墙等效荷载

发布于:2010-06-03 22:06:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人防规范中,若考虑上部结构影响,顶板荷载比不考虑上部结构时要小,但是为什么侧墙荷载考虑上部结构反而比不考虑上部结构时要大呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyz321xyz
    xyz321xyz 沙发
    明白了,多谢楼上的朋友
    2010-06-04 21:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • lp30
    lp30 板凳
    考虑上部结构影响,意味着在人防荷载作用下,上部结构未完全破坏,对人防顶板,上部结构楼板阻挡了部分冲击波,因此等效静荷载小了,对人防外墙来说,上部楼层外墙水平冲击波作用效应向下传递,需考虑其不利影响
    2010-06-03 22:37:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。