这道题如何计算,谢谢
这道题如何计算,谢谢
一自然通风孔口余压5pa,面积1平方米,孔口阻力系数为0.3,求孔口的通风量为()m³/h
A。15000 B.1800 C。19000 D。22000
请各位高手解答,谢谢!
发布于
2010-06-03 21:32:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cy372137
多谢,终于弄清楚了
2010-06-05 05:47:05
来自 PC
评论
举报
lcclyy
L=F(2p/ud) <1/2>=1X(2X5/0.3X1.2) <1/2>=1x27.8<1/2>=1x5.27
=5.27m3/S=5.27X3600=18972 m3/h