土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯设计中关于真空接触器的选择。。。。

路灯设计中关于真空接触器的选择。。。。

发布于:2010-06-03 21:16:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
采用组合箱式变电站,4个全夜灯回路,4个半夜灯回路,如下面所示。全夜灯总电流为91.72A,选择的真空接触器为CKJ-400A,半夜灯总电流44.63A,选择的真空接触器为CKJ-250A,这种选择合适吗?真空接触器按什么来选择的?

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    看这个功率,用微断满足不了要求,得是塑壳。你箱变容量为400KVA ,看不出选用接触器大小是否合适,具体得看你的功率计算值。
    2010-06-04 23:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • yuhu007_2000
    yuhu007_2000 板凳
    这个系统图有点问题:
    第一:全部用熔断器,路灯停电检修你怎么停电?
    第二:现在断路器便宜,比如用高分断的微断,楼主太省了吧;在熔断器前应该加微断。
    第三:接触器的额定电流大于开关或熔断器的整定电流就行了,过大也没问题,但没这个必要。
    2010-06-04 21:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管线穿越两公分宽的伸缩沉降缝时该怎么处理?

隧道照明电气线管穿越两公分宽的伸缩沉降缝时该怎么处理?

回帖成功

经验值 +10