对于民用建筑,规范上要求设置漏电断路器。我在TCL“终端电器-综合样本”上见到这样一段文字:四极漏电断路器主要用于TT系统,TN-S和TN-C-S系统内设备外壳与N线相连通,不存在漏电断路器动作后外壳反而出现故障电压的问题,由此可知,四极或二极漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统类型有关。
我想知道设计中的TN-S接地系统,我到底用几极的漏电断路器。还有,我发现TCL的“剩余电流断路器TIL1系列”只有四极的,有没有高人帮我解答一下。尽管我在精华贴看到过这个讨论,但是最好答案好像没有明确。谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳样本上说:TN-S,TN-C-S TT系统(三相四线的负载电路)中必须使用4极的,在任何情况下,绝对不允许PEN线或PE线接在断路器负载侧的N极上,以免造成误动或拒动.
回复 举报