土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二氧化碳系统 贮存量的讨论

二氧化碳系统 贮存量的讨论

发布于:2010-06-03 17:10:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我设计的是一个图书馆,我计算了,图书馆书库面积,计算机房的面积,要用二氧化碳太大了,如果用小钢瓶装的话,要装很多的,我算完,82.5l的钢瓶,要用150个,是不是太多了,要100%备用的话,那需要300个了

我是按照一个公式算的,首先,房间封闭体积是3564立方米

M=1.5*(0.2*2052+0.7*3564)=6536.7KG


2052是计算总面积,包括开口部分

如果确实要用那么大设计量的话,那300个钢瓶怎么串联起来呢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 老科
    老科 沙发
    阅览区就不用气体了吧
    2010-08-18 12:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • gdw003
    gdw003 板凳
    图书馆可以用二氧化碳。气体喷洒后现有的气体对人都有害能窒息至少。
    一、气体加设与保护区内,串起来不需要,只需要用24v线控制引线就ok了。
    二、气体加设与保护区外,就需要串了。不过你不需要担心,让厂家做就是了。你要做的是找个足够大的房间放气体。
    三、至于备用!建议兄弟你免了吧。我到现在没见过。再说,着火了,气体喷洒了。也不会用完或者善后处理要好长一段时间。到时再买都行,换上很快。你这样备用从经济学角度考虑平常不用很占用流动资金的。
    兄弟一点浅见。希望对你有所帮助
    2010-08-18 12:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓计算软件

http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=959346

回帖成功

经验值 +10