土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于TN-C进线,建筑物供电制的问题

关于TN-C进线,建筑物供电制的问题

发布于:2005-09-08 11:32:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
住宅、办公、幼儿园、学校的供电制有要求吗?
我地都是四线进楼,变压器处中性点接地,应该都是TN-C,对吗?。
当三相四线进入大楼,PEN线不重复接地,从大楼接地中单独引出PE线,此时的供电应是TT,而不是TN-C-S,对吗?(定义:TT系统:电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气连接。——《交流电气装置接地设计规范》)
今天看了DL/T621-1997,其中有:
“7.2.1 b)当建筑物内未作总等电位联接,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。”
我的理解是:
1、电源和建筑物不共地时,PEN线应重复接地,再分出PE线。
2、建筑物与电源接地点距离不大于50m时,电源接地应与建筑物基础接地作等电位连接。此时,进楼的PEN线只作为N线不重复接地,PE线由基础接地引出。
3、综上所述:PEN线应重复接地,只是重复接地方式不同而也。经过以上处理后,大楼的供电制变成了TN-S。
是否?
  • lcc242
    lcc242 沙发
    PEN制的好处在于——当负载中单相负荷较多时,如果其变压器处的零线断线,则中性点不会漂移,各相电压基本保持在220V,不会造成某相负载损坏。
    PEN线重复接地后,系统为TN-C-S,供电制是指变压器侧,而不是以建筑物为分界线。
    2005-09-08 13:47:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有中央空调,就要做消防报警吗??

不知道大家怎么做的?

回帖成功

经验值 +10