NA-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NB-YJV
NA-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
NB-YJV22
NA-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。
NB-VV
NA-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
NB-VV22
WDNA-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。
WDNB-YJY
WDNA-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDNB-YJY23 常见型号 名称 用途
铜芯 铝芯
ZA-YJV ZA-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
ZB-YJV ZB-YJLV
ZC-YJV ZC-YJLV
ZA-YJV22 ZA-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
ZB-YJV22 ZB-YJLV22
ZC-YJV22 ZC-YJLV22
ZA-VV ZA-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。
ZB-VV ZB-VLV
ZC-VV ZC-VLV
ZA-VV22 ZA-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
ZB-VV22 ZB-VLV22
ZC-VV22 ZC-VLV22
WDZA-YJY WDZA-YJLY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。
WDZB-YJY WDZB-YJLY
WDZC-YJY WDZC-YJLY
WDZA-YJY23 WDZA-YJLY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。
WDZB-YJY23 WDZB-YJLY23
WDZC-YJY23 WDZC-YJLY23
额定电压10kV架空绝缘电缆 名 称 芯 数 标称截面 用 途 额定电压1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆 名 称 芯 数 标称截面 用 途
JKV-0.6/1 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240 "架空
固定
敷设" JKV-0.6/1 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 "16-240
" "架空
固定
敷设"
4 10-120 4 10-120
JKLV-0.6/1 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240 JKLV-0.6/1 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 1 16-240
4 10-120 4 10-120
JKYJ-10 8.7/10(15)kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300 JKYJ-10 8.7/10(15)kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300
3 25-300 3 25-300
JKRYJ-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300 JKRYJ-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300
3 25-300 3 25-300
JKLYJ-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300 JKLYJ-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 1 10-300
3 25-300 3 25-300
JKLYJV-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 35-240 JKLYJV-10 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 35-240
JKRYJV-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 25-240 JKRYJV-10 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 3+K* 25-240
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径国标
(如何根据VV型线的外皮直径来确定变送器的单匝穿孔直径?)
型 号 名 称 规格范围 使用范围
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1.5~185mm2 1~5芯 固定敷设、不能承受外力
VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 1.5~185mm2 1~5芯 固定敷设、能承受机械外力
注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。
技术指标:导体直流电阻与相同截面的交联电缆相同;成品电缆绝缘电阻换算到20℃≥36.7 MΩ.km;室温下经受交流50Hz,3.5KV5min试验通过。
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径
截 面 芯 数
1 2 3 4 3+1 5 3+2 4+1
1.5 6.6 10.6 11.0 — — — — 16.0
2.5 7.0 11.5 11.9 — — — — 17.0
4 7.9 13.6 13.8 14.8 14.6 16.0 15.5 19.0
6 8.5 14.5 14.9 16.0 16.0 17.0 17.5 23.5
10 9.7 16.9 17.8 19.3 18.9 19.0 19.0 28.0
16 10.7 18.9 19.9 21.8 21.5 24.0 23.0 31.0
25 12.4 22.8 24.6 26.5 25.6 29.0 27.0 32.5
35 13.6 25.2 26.8 29.2 27.9 33.0 28.0 36.0
50 15.8 25.1 25.4 33.7 28.7 33.0 32.5 41.5
70 17.6 27.0 27.7 34..8 32.5 36.0 36.0 45.0
95 20.7 28.8 32.1 39.6 37.3 42.0 41.0 49.0
120 22.0 31.2 35.1 42.9 39.9 45.0 45.0 54.0
150 24.0 34.7 38.9 47.8 44.6 50.0 48.0 61.0
185 26..5 37.5 42.9 53.0 50.3 55.0 53.0 67.0