土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于单双口消火栓的

关于单双口消火栓的

发布于:2010-06-03 13:52:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单口,双口消火栓什么时候用什么样的?我上次做个11层的,用的是双口的,我没理解为什么用双口

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yumenhu
    yumenhu 沙发
    双口双栓 和单栓的区别及设置在高规7.4.2里面有
    2010-07-15 16:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • yikaojiuguo
    yikaojiuguo 板凳
    你用单口的话不是得设置两根立管?

    多了一根立管会不会没地方放


    请高手指点。
    2010-06-03 17:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多