发布于:2005-09-08 10:16:08
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?
如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:
按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热
Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400
式中:
Qh -- 设计小时耗热量(W)
m -- 用水计算单位数(人数或床位数)
Qr -- 热水用水定额(L/人•d)
C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃
Tr -- 热水温度,Tr = 60℃
Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃
ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983
Kh -- 小时变化系数
以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量
Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)
式中:
Qrh -- 设计小时热水量(L/h)
Qh -- 设计小时耗热量(W)
Tr -- 设计热水温度,
Tl -- 设计冷水温度,
ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983
问题1:公式中设计热水温度是不是就是锅炉出口水温,还是别的?
问题2:冷水温度是不是就是给水温度?
问题3:算出来的设计小时热水量是不是用来选择锅炉的参数?
如果问题3是正确的话,我就有个疑问了:如果设计小时耗热量Qh(只要人数等参数不变)、冷水温度不变情况下,设计热水温度越高,设计小时热水量越少,设计热水温度越低,设计小时热水量越少,那么选择的锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低吗?
以上有什么不对的地方请大家指教,是我个想不通有些地方,应该是那里说的不对,因为规范应该不会错的。希望大家帮帮我,让我明白其中的道理。谢谢各位!!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
答:公式中设计热水温度不是锅炉出水口温度,跟锅炉没有关系,是个计算热水量时候采用的热水温度,即60度。
问题2:冷水温度是不是就是给水温度?
答:冷水温度是给水温度
问题3:算出来的设计小时热水量是不是用来选择锅炉的参数?
答:设计出来的小时耗热量才是用来选择锅炉的,小时热水量只是一个参数。
回复 举报