土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于二次接线的问题!

关于二次接线的问题!

发布于:2010-06-03 09:37:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我现在设计一个项目的二次接线,按照我的理解,接线标识应该为:
1.jpg

即:线号+元件符号+元件端子
我只负责出图,让专门的厂家去生产,昨天厂家的技术跟我说,这种标识不行,
影响他们效率。他们的方案是接线应该为:
2.jpg

即:线号+元件编号+元件端子
请问哪种比较好?哪种是被用户所认可的?
谢谢!

1.jpg


2.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 俺是做配电柜的
    师傅教的是第二种,个人感觉第一种画图有好处,增加减少元件后接线图改动少
    2015-08-04 11:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • xolex
    xolex 板凳
    我这里也是线号+元件符号+元件端子号
    2015-07-01 19:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手学习拆图 哪位大哥有技巧什么的帮助一下

新手学习拆图 哪位大哥有技巧指导什么的帮助一下 小弟不胜感激

回帖成功

经验值 +10