土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请问等管径焊接钢管可否直接焊接代替三通?
请问管径相同的焊接钢管DN300可否直接焊成T型代替三通?因为现场安装距离不够,无法安装下一个DN300的弯头和三通.
是在消防泵出水管道上

全部回答(8 )

  • hushuntong
    可以现场焊接。但要注意使用的角度和材料及焊接的方法,消防水压太高。
    2005-09-10 08:48:10 来自 PC 评论 举报
  • lrc
    lrc
    可以的
    2005-09-09 22:04:09 来自 PC 评论 举报