此图为电机软起动一拖二主回路。我想问问。我选的热继电器没用在主回路,是因为132KW电机锁配的热继电器价格高(我们为了降低成本)。所以想在电流互感器二次侧加热继电器。
问题是,我选的互感器变比是1000:5 (为了看起动电流,软起动器能把电流限制在132KW电机起动时额定电流的4倍)所以我想问一下,我选的热继电器的电流为NR2-11.5G 1-1.6A 。在电机正常运行时这个型号应该是可以的。可是,我担心在起动时,4倍额定电流会让这个热继电器动作。
大家帮我分析分析。我没找到热继电器的动作曲线。

全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
njanqun
沙发
这个1拖2系统,电机启动完成后软起就退出了,所以在电机正常运行阶段软起不起到保护作用.
2011-04-22 08:32:22
赞同0
-
kun2014
板凳
楼主,可以发个清晰的图,我问下我老师
2011-04-22 08:13:22
赞同0
加载更多支持区管
[ 本帖最后由 njanqun 于 2011-4-22 08:33 编辑 ]
回复 举报
回复 举报