土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TN-S系统中 N线能否当地线使用

TN-S系统中 N线能否当地线使用

发布于:2010-06-02 21:47:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-S系统中 N线能否当地线使用 ?

有一个配电柜 忘了引 地线过去了。 现场做地线又比较麻烦 。能否把电机地线和变频器地线 接到 N线上呢?

这样有何问题?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2010-6-2 21:52 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jian1081
    jian1081 沙发
    还是在加条PE线吧,安全
    2010-10-15 18:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • magiclegend
    magiclegend 板凳
    没表现出问题不等于没有问题,业主不改是他自己的事情,但是不能作为设计参考的经验。针对这种情况,最直观的危险是如果装设了漏电保护,那么在事实上成了T-C系统后漏电保护可能失效。
    2010-10-15 14:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地秤的防雷保护

地秤,下面应该有个传感器之类的东西,要求做防雷,很疑惑,不知道该如何下手, 百度上查过资料,看起来很理论,也很麻烦,因为此地秤周围距离不太远处是建筑物,离一座70米高的铁塔(理论计算能保护半径为64m)大概130多米,周围有几座3m左右高的值班室。 请问该怎么做?在线等~~~

回帖成功

经验值 +10