土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请问镀锌钢管直接焊接,后果严重吗?
俺也是个对质量要求很严格的人,但是现在业主催工期催的太紧,为了赶时间,俺的喷淋管(80以下)的主管以及支管与主管处直接焊接的,我只知道焊接会破坏防腐层,具体程度俺就不知道了,这样做的后果不严重吧?会影响到以后灭火效果影响大吗?请路过的朋友不吝赐教!在下谢过先!

全部回答(25 )

  • liu_ly


    难道要酿成大祸才改吗??
    我很郁闷!因为我们空调的镀锌钢管也给焊接了,小于100的,70,80,
    不该这样啊
    2009-07-23 22:09:23 来自 PC 评论 举报
  • peyard08
    规范不允许焊接,施工中一般不用焊接的,你人得跟业主说明呀。
    2005-09-14 15:58:14 来自 PC 评论 举报