土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于110KV 电压互感器的疑问,高手进。。。

关于110KV 电压互感器的疑问,高手进。。。

发布于:2010-06-02 18:08:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有110KV电压互感器,型号为JSQX8-110ZHL1,请问其额定绝缘水平参数
145/275/650KV是什么意思?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    110KV电压互感器,按照国标额定绝缘水平应该是126/185/450KV
    第一个数字是最高工作电压,这是设备能够长时间运行的最高电压。
    第二个数字是一分钟工频耐压,这是设备能够承受象开、合空载长线路,单相接地,开断空载变压器等短时间(一般是毫秒级)过电压(也叫内过电压,操作过电压)的电压水平
    第三个数字是雷电冲击耐压,这是设备能够承受雷电冲击(一般是微秒级,也叫外过电压)的电压水平
    2010-06-02 21:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • financex
    financex 板凳
    编号要看说明书,各厂家不同
    2010-06-02 19:20:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10000KVA变压器的启动冲击

目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!

回帖成功

经验值 +10