土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室游泳池及更衣间是否要排烟

地下室游泳池及更衣间是否要排烟

发布于:2010-06-02 18:02:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手头有一项目,共三层,地下一层是游泳池及附属更衣间、休息室,查了《建规》,游泳池应该不需要排烟的,只需要做好排风系统。
但不能确定休息室及更衣间是否要做排烟,根据《建规》9.1.3条:“6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室”,我想更衣室及休息室、储物室可燃物较多,应该要设排烟。
由于没有做过,所以心里不太确定,请大家指点一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 二虎
    二虎 沙发
    游泳池区域是不是可以和洗浴部分一样,要求低点?
    2010-06-02 23:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuke854
    xuke854 板凳
    我理解错了,地下室游泳池属于经常有人停留的地方,应该设机械排烟的。
    我也在网上搜索了一些讨论,应该要设的。

    再问一个问题,位于游泳池旁边的净水化设备用房不需要设排烟吧?还有地下室配电房也不需要排烟吧?还有地下室沐浴房也不需要排烟吧?因为没有什么可燃物,且不是经常有人停留。

    [ 本帖最后由 xuke854 于 2010-6-2 21:24 编辑 ]
    2010-06-02 21:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手机械排烟求助 谢谢

现在普通的高层住宅,地下室有2层,中间有过道其余为小储藏室,现需要设置机械排烟,请问计算面积该按什么计算啊? 是只算过道面积呢还是全部的面积都计算啊? 我这还有老师和我说是过道面积加最大一个房间的面积,请问到底是按什么计算呢? 谢谢

回帖成功

经验值 +10