土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家帮忙了,一层的餐厅,面积不足200平,要不要设消防栓啊?还有喷淋?

大家帮忙了,一层的餐厅,面积不足200平,要不要设消防栓啊?还有喷淋?

发布于:2010-06-02 17:45:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家帮忙了,一层的餐厅,面积不足200平,要不要设消防栓啊?还有喷淋?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 话话
    话话 沙发
    《建规》
    8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
    4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
    4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

    千万不能单独拿餐厅来判别,正如6楼所说的,要看你餐厅所在整个建筑的类型。
    2016-06-03 10:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • a51aaaaa
    a51aaaaa 板凳
    顶一下。。。。。。。。。
    2014-05-12 23:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:胶膜罐与隔膜气压罐

各位同行大家好: 我在施工中遇到了一个实际问题,消防增压稳压设备的气压罐选择设计要求是隔膜式气压罐,但是材料供应商提供的气压罐铭牌以及检测报告上明确的写着是胶膜罐,厂家说胶膜罐就是隔膜式气压罐,只是称呼不同。 小弟第一次听说胶膜罐这个东西 请问1:胶膜罐和隔膜式气压罐有区别吗?2:从材料组成以及价格上区别大吗?第一次遇到这个问题,非常感谢大家的帮助!

回帖成功

经验值 +10