土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿管,选择镀锌钢管还是镀锌线管?

电缆穿管,选择镀锌钢管还是镀锌线管?

发布于:2010-06-02 17:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位高手:电缆穿管,选择镀锌钢管还是镀锌线管?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • andyzhang1115
    andyzhang1115 沙发
    在项目中我们通常要求3M一下需要镀锌钢管,3M以上可以使用镀锌线管,因为3M一下碰撞的几率比较大,镀锌钢管的厚度足可以保护导线,3M以上就没有这个风险!
    2010-06-03 10:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • upto
    upto 板凳
    镀锌线管通常壁厚较薄,如果埋设于室外,壁厚要求不小于2mm,通常选镀锌钢管。
    2010-06-03 10:15:03