土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机励磁电流骗低

电机励磁电流骗低

发布于:2005-09-07 18:59:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司的一6KV高压电机在运行的时候励磁电流从110A降到80A,交流也下降,但过一段时间后又自动恢复,检查脉冲,直流输出波形正常,电位器正常,怀疑是不是电机问题,请高手指导

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    触发和给定电路有软故障或接触不好的可能性较大,不会是电机问题。
    2005-09-08 18:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • ybtyzhangqi
    ybtyzhangqi 板凳
    但是波形完全正确,会不会是软故障,接线不好,这种电机不会有问题吗
    2005-09-08 13:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多