土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路涵洞和排水管打架

道路涵洞和排水管打架

发布于:2010-06-02 11:54:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路有多处遇到这样的情况
涵洞受控制不能下调了,请问这样的情况一般怎么处理?雨水管大道1500 污水管600
全部作倒虹吸?还是怎么样呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • youeryuan1983
    youeryuan1983 沙发
    雨水管尽量就近就排---不要穿越涵洞!污水管可以穿越但 要选择合理 过河方式
    2010-07-31 12:07:31

    回复 举报
    赞同0
  • yujie3721
    yujie3721 板凳
    这个要先看涵洞的大小了,大的话雨水管可以直接接入,污水管要根据管道的埋深和涵洞的埋深再定穿越方案,涵洞小的话要先核它的过流能力了,最好能接就接,少做倒虹吸
    2010-07-31 08:59:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多