土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防大队刚来验收了工程,提的问题郁闷死了!

消防大队刚来验收了工程,提的问题郁闷死了!

发布于:2005-09-07 16:07:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
他们消防大队说排烟风机要双回路,对于洁净室来说光走廊设排烟风管和风口是不行的,按照地方规范说还要在每个功能用房里设置排烟口,晕啊,现在上面一堆管子了,怎么做啊

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    什么是功能房间。
    我在昆山这边刚参照人民防空建筑设计防火规范,把几个小于50m2的更衣室的排烟都取消了。
    看到楼主写的,很是担心啊?
    2005-09-29 13:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳

    良心话:消防大队要求是对的。
    2005-09-29 08:00:29

    回复 举报
    赞同0