给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。

全部回答(17 )

  • raul8738
    深有同感,管径就会比设计管径小一型号,如DN20的管子就几乎只有DN15的口径了,特别是管配件处水阻力大,流量小。
    2006-11-05 18:10:05 来自 PC 评论 举报
  • zhuangjh66
    我正在施工的项目室内主管采用衬塑镀锌钢管,支管全部用PP-R管,室外主管用PE管,我认为这样比较合理。
    2006-10-21 09:39:21 来自 PC 评论 举报