土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助:火电站的升压站设计参考什么资料?

求助:火电站的升压站设计参考什么资料?

发布于:2010-06-02 09:27:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本人刚进入电气设计行业,现从事火电站电气设计,在此向各位求助,请不吝赐教!

我在论坛上看到有
国家电网公司的《220(110)kV变电站典型设计实施方案编制和推广》等参考资料。
在《电力工程电气设计手册》(1)中的第10章——高压配电装置,有提到配电装置典型设计,
如P607:66单218,75典360-300。

请问:《电力工程电气设计手册》(1)所提到的典型设计具体名称是什么?
如果采用国家电网公司的那个变电站典型设计,用于火电站升压站时要注意哪些区别,怎样应用?

谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongan962
    dongan962 沙发
    同意很多朋友的观点 中国人才济济
    不过印度人才也不可小觑
    2010-06-03 12:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • cp_chenpeng
    cp_chenpeng 板凳
    《电力工程电气设计手册》(1)是89年出的,现在是不是很多东西都已经变了?
    2010-06-02 09:29:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合环及其注意事项

概念  合环:是指在电力系统电气操作中将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。[编辑本段]两条线路合环运行的必要条件  1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;  2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;  3、合环后不会引起环网内各元件过载;  4、各母线电压不应超过规定值;  5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;  6、电网稳定符合规定的要求。  还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。  两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。

回帖成功

经验值 +10