土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热热水管网最大可承受压力多少?

供热热水管网最大可承受压力多少?

发布于:2005-09-07 14:31:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有谁知道热电厂或锅炉房换热后一级热网的压力一般是多少?我现在做的地方地势起伏很大,一般热网最佳压力工况是多少?热力管可以承受的最大压力是多少?什么情况下设中继泵站.

偶是个新手,可查遍书和规范,就是没有这个,是否必须通过热力管计算才行.偶看一般的热力管内压力也就10米多水头,俺那块地势高差就地20米了,怎么办?:(

谢谢各位大仙了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • diebit
    diebit 沙发
    仔细看下管材及连接方式,一级网末端接的又不是用户,而是换热器,承压能力要厂家提供,10米压头才多点,你做外网一般泵就得选多大,1.6MPa约为160mH2O
    2005-09-13 11:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    还是让甲方,去当地热电厂或锅炉房有关部门调查清楚。
    2005-09-08 13:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁可以提供太阳能方面的资料

本人现在正在考察太阳能热水及采暖方面的情况,哪位大虾能提供这方面的资料,不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10