土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新手上路,关于变频器

新手上路,关于变频器

发布于:2010-06-01 23:08:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近做的电机传动,一个1.5kva的变频器带两个0.55的电机,在频率20HZ下会过电流,有时候还会出现两个电极的转矩不一样大。
哪个好心人给我解惑啊。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sm_yc
    sm_yc 沙发
    一拖二好象只有风机泵类负载好用,用在传动等有力矩变化的负载上就有点问题了。
    2010-07-19 20:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • cqluhai96321
    cqluhai96321 板凳
    不应该这样做,你最开始就不要这样选择。
    2010-07-17 15:50:17

    回复 举报
    赞同0