土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统高位水箱怎么保证喷头最不利点水压

自动喷淋系统高位水箱怎么保证喷头最不利点水压

发布于:2005-09-07 13:30:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lantian1227
    lantian1227 沙发

    我也是这样觉得的,但是有人却说不是静压五米,好郁闷,不知道哪个正确
    2009-03-04 09:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • shine_2005
    shine_2005 板凳
    满足静压5米即可。
    1.建规的8.4.4条文解释有说高位水箱需满足最不利消火栓栓口静压,那就没有理由对喷淋系统要满足动压要求。
    2.如果你做的是上海的项目,可以明确,高位水箱能满足5米静压则绝对是没问题的。
    2008-11-07 16:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GBJ140-90-97《建筑灭火器配置设计规范》

谁有GBJ140-90-97《建筑灭火器配置设计规范》,请上传一份,本人急需。谢谢!

回帖成功

经验值 +10