土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 约克冷水机组运行过程中跑油,请教原因?

约克冷水机组运行过程中跑油,请教原因?

发布于:2010-06-01 20:31:01 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现在管理的机组中有两台约克机组,但是有一台在运行过程中若冷却水回水温度低于28度机组就会跑油。
请问怎样恢复。
本人刚毕业看见经理是将机组上配电柜的里面的某两条线短接后运行机组数分钟后就恢复了,求详情?
问过经理但他不告诉俺们》
小弟先谢谢各位了
:)

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • kekexiliyang
    kekexiliyang 沙发
    压缩机的运行范围内有一个贫油区,压机在这个范围运行,由于高低压压差小,就会导致回油不好,解决的办法就是减小冷却水流量,提高冷凝温度,增大压差。
    2010-11-14 20:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • yanghaoran1981
    学习下 了解了解
    2010-11-10 15:13:10

    回复 举报
    赞同0