土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于体积配箍率

关于体积配箍率

发布于:2010-06-01 20:18:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个四级纯剪力墙,边缘构件配箍筋的时候是否要考虑最小体积配箍率的要求?
规范只要求对于复杂高层建筑结构,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构以及B级剪力墙
结构中的剪力墙才有如此要求(要求箍筋特征值大于0.1)
那么是不是一个四级纯剪力墙的边缘构件只需满足d6@200的要求就可以了,无需满足最小体积配股率?
对于三级的纯剪力墙是不是也是这样?

[ 本帖最后由 yueyue1983 于 2010-7-27 18:05 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • haier3201
    haier3201 沙发
    这个建议你看一下钢筋混凝土设计手册,一般配箍特征值不宜小于0.1,且最好不宜小于墙体水平筋
    2010-07-17 22:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • waindipper0228
    规范没有明确要求,但本人认为暗柱内的箍筋应该和墙的一样把,
    2010-07-14 20:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算剪力墙边缘构件的体积配箍率时混凝土保护层厚度的取值

图集03G101-1中,规定墙在一类环境的保护层厚度为15。但是在图集《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》(04SG330)中,计算墙的体积配箍率时,取的保护层厚度却是25(见第五页)。为什么呢?我想了一下,是不是因为:墙的保护层厚度和梁柱的保护层厚度定义不一样,梁柱的保护层厚度指梁柱外边缘到纵筋的距离,而墙的保护层厚度指墙外边缘到箍筋的距离。假设墙边缘构件的箍筋是d10,那么计算墙边缘构件的体积配箍率时,保护层是15+10=25。是不是这样呢?

回帖成功

经验值 +10