怎么区分有无侧移?以什么为标准?
门式刚架如果跨内设置圆钢拉条,是否可以按照无侧移计算?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mqp_242
    mqp_242 沙发
    门刚一般都是有侧移的
    2010-06-08 16:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • allin
    allin 板凳
    钢结构规范5.3.3有判断标准的,有支撑的体系还有强弱之分。有种办法就是先按有侧移,看计算结果如果比较小就再按无侧移算……
    2010-06-07 13:27:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拱形桁架的问题

现在我要做一个拱形钢桁架,柱子是混凝土的,边柱与桁架边的连接如图,桁架是放在混凝土牛腿上的,请问我建模该怎么建啊,在柱顶的荷载怎么算啊,