土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
差动保护中继电器的匝数如何确定?
差动保护中继电器的匝数如何确定?
请教高人,计算出差动保护继电器的计算匝数后,平衡线圈和差动线圈的实用匝数如何确定?请讲仔细,急盼!
发布于
2010-06-01 19:05:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
doscn
学习了。有些东西需要实践的。
2013-10-22 21:55:22
来自 PC
评论
举报
电气交流
手册上都有,你按照手册的一步步来就可以了!
2013-10-20 14:36:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xingyunxing
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
57
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )