土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室房间内风速怎么算?

洁净室房间内风速怎么算?

发布于:2010-06-01 17:40:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在规范中,洁净度规范要求中,须按照表格要求设计。
我不明白的就是,为什么有些须按房间风速设计呢?那房间风速怎么换算?
请高人点点

风口的风速容易算,
难道房间的风速=风量/房间面积?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fashion103
    fashion103 沙发
    同意楼主的基本上非单向流的洁净室都按照换气次数算
    2010-07-02 15:07:02

    回复 举报
    赞同0
  • linzhh2
    linzhh2 板凳
    百级以上高级别才测试送风的截面风速(手术室)、百级以下级别的用换次数来算,详细根据医院手术部建设规范GB50333-2002来定 据说该规范要改版了 洁净协会的王会长说的
    2010-06-30 14:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多