土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟问题请指教。

排烟问题请指教。

发布于:2010-06-01 16:58:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问丙二类单层厂房,长88m,宽43m。中间最高点8.8m,有可开启高窗,窗户可开启面积超过建筑面积的2%,请问如何确定是否需要机械排烟?如果需要风量怎么计算?采用何种方式?谢谢。

[ 本帖最后由 godwangyan 于 2010-6-10 11:34 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dachnwy
    dachnwy 沙发
    开窗的净面积大于建筑面积2%,窗户位置高于净空一半以上。距离别超30m。满足这个 就可以不做机械排烟。另外,中悬窗的可开启角度一般采用45度。即窗的面积就是长*宽*sina45度,按照这个算吧。
    2010-06-10 14:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • godwangyan
    godwangyan 板凳
    还有就是规范中说的可开启外窗,普通高度的窗户算吗?还有就是中悬窗可开启角度是多少呀?

    [ 本帖最后由 godwangyan 于 2010-6-10 12:10 编辑 ]
    2010-06-10 11:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多