工程到现在已正常运行五年了,平常做好了冷却水水质处理(因为是采用开式冷却水系统),除了设备上的小修小补之外,基本上没什么大问题。噪音方面可以采取消声棉之类的吸音措施。这类工程的难点在于,系统投入使用前的冷却水系统水力平衡调试,即水流量分配的调试,工作量非常大,且效果一般。即近的空调获得的水流量过大,运行工况过度良好,远的空调的空调获得的水流量过小,小过设备的最低值的会跳高压保护,所以建议做成同程系统,闭式冷却水系统(开式冷却塔+板换;闭式冷却塔造价太贵,作为施工方出图纸方案,现实竞争不允许)最好!
公司近几年接过几个类似工程,是汽车展厅的,效果都不错!
其实,说白了就是水冷分体机!