直流屏中绝缘检测仪的误报警

发布于:2005-09-07 11:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在设计中碰到现场绝缘检测仪的误报警情况有两种,请大家给我参考:一、是在其中一个分电屏中做接地绝缘实验时,发生误报警另外一个分电屏的其中一个开关,这两个分电屏的位置离的很远,是通过485的通讯线传到总控制室的. 二、把绝缘检测仪的通讯线拔掉会出现两个故障:1是通讯故障,2是母线不平衡故障。 请教是什么原因和解决的办法?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzhizhongzzz
    检查一下接线是否有错误,直流馈出回路都分开,单独试验直流屏,如果没问题再逐个回路送电测试。
    2007-04-06 22:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • zengguang1982
    zengguang1982 板凳
    1:两段直流串电
    2;没有平衡桥,所以电压不平衡,
    2007-04-06 09:18:06