土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室外墙防水套管采用柔性吗?

地下室外墙防水套管采用柔性吗?

发布于:2005-09-07 11:35:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。
中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lianghaibing
    lianghaibing 沙发
    柔性防水套管一般采用在混凝土水箱上,因水箱出水管受水泵的震动,柔性防水套管能解决这个问题。
    2007-05-18 20:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • cergiyhong
    cergiyhong 板凳
    1、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。
    A型一般用于水池或穿内墙,
    B型用于穿构(建)筑物外墙。
    I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的
    防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。
    当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。
      
    2、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。
    刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
    2007-05-14 15:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微小型水处理设备

现有一拓建体育中心,其污水无法排至污水排水主干管,只能通过小型水处理设备处理后再排入其边上的湖内,请教那位能提供这方便资料.

回帖成功

经验值 +10