发布于:2010-06-01 10:05:01
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
在不够补偿的情况下,我们对一家企业曾加了一台电容柜体。为了安装方便我们在最后台馈电柜那加装了上去,本来想一主一副只用
一个控制器的,但后来还是在副柜那也安装控制器。
问题出现了,送电后电流600多A。把新电容柜全投完了,旧的投了3路,这样没问题,后来电工给我们电话,说新的电容柜长时间满载,旧的电容柜一般都在投上1到4路。我问他,新的电容柜没切过吗,他说没见过,(旧电容柜投时间是18秒,新的是15秒),
不过他哪里用电也留意了一下,看的是进线开关电流上下浮动,550-620安左右,但这个跳动比较快,就比如说550安升到了620A
用了4秒左右,然后又降回550A左右又只是用了2-3秒,是这样弄到电容柜不会切的吗。还是什么原因。
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
个人建议还是把一组电容器作为基本无功补偿改成固定投入吧。
回复 举报