土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于微机差动保护监测电流量

关于微机差动保护监测电流量

发布于:2010-06-01 09:47:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位大侠:
微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    由于变压器结线组不同,CT一次的电流(高低压两侧)也存在相差,经二次接线后一般是同相,线路保护正常情况下也是同相,故障时会出现180度(两侧都流向故障点)。
    2010-06-09 12:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • ksnw120867
    ksnw120867 板凳
    微机里有
    2010-06-09 11:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 481 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于母差双重化改造过程中CT回路的问题

今天我们所管辖的220KV变电站进行母差双重化改造,在进行电流回路改造的时候发现了一个问题:两个变压器的高压侧开关CT绕组为6组,前面4组是保护用的,后面两组是测量、计量用的。前面4组依次接的是主变保护A柜的差动、高后备及失灵,第一套母差,主变保护B柜的差动和高后备,故障录波。主变高压侧套管CT是3组,前面两组是保护,最后一组是测量,并且前面这两组都分别接入主变的旁代回路中去了(我们的这个220KV站有专用的220KV旁母),现在问题就产生了,我们把原来故障录波的改为第二套母差后,录波电流该如何取?我觉得从高压侧套管CT取比较好,从高压侧套管取后先去录波器柜,从录波器柜出来后再进主变保护的旁代回路。但是我们班长说是这样不合适:怕旁代主变的时候正好录波器有活儿,或者是录波器有活儿的时候正好赶上旁代主变,这样的情况下容易影响旁代主变。他认为可以从主变的差动回路中去,就是说高压侧开关CT电流进入差动和高后备回路中并流出后,再进入故障录波器的电流回路,从录波器回零,构成回路。不过我感觉也不能从差动回路的末端取呀,这样的话会影响主变的差动的。后来就汇报主管生产的副主任和生技部门的领导了,不知道最后能有一个什么样的结果.烦请高人给出出主意该如何取,并且说一下依据是什么。先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10