发布于:2005-09-07 10:00:07
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
--------gongjiubing
某五星级酒店,270平米游泳池欲采用地板采暖系统,我通过计算下来,循环泵扬程选定15mH2O,不知是否可行?另外,游泳池层高5米,板换等设备放在夹层内,板换二次侧出水采用电动三通阀保证定流量,阀门开度根据室内温度来调整,那么室内温度测定点是采用空气温度呢还是采用地板表面温度呢?定压装置采用膨胀水箱还是膨胀罐呢?循环水是否必须要处理呢?
地板采暖采用PEX管道,管间距200MM,每根管长大约100M,供暖18平米,根据《辐射采暖规范》,通过计算,认为,为了保持地板表面温度不至于太高,每个平方的散热量最大值受到限制,结合本工程情况,计算后为30几瓦(表面温度28度)。
请各位大侠指点?可否有合适的系统图参考?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句所指比池水温度高是空气温度,而不是地板表面温度。
回复 举报
1、计算好就行,帮不了手。
2、偶认为都可以,只是温度值不一样。
3、供热面积不大的话,用膨胀罐,经济能承受。反之用水箱。
4、加设除污器和过滤器即可,甚至除污器都可以不要。
5、同第1条。
回复 举报