土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求助关于消防栓的问题
请教各位,室内消防栓有没有DN100的?如果标准的没有,厂家是不是可以定做?如果做成DN100的消防栓,那消火栓箱需要多大的?

全部回答(4 )

  • xfrdyh
    国内流通的生产销售的消防产品需要中华人民共和国公安部消防产品合格评定中心的型式认可,只有通过后才可以,不然消防监督人员发现后要抄送工商、质监部门查处。
    http://www.cccf.com.cn/getIndex.do
    通过的产品可以找。
    《建筑设计防火规范》中8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
    3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
    8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
    7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
    如果充实水柱不行,会给消防队创收的。
    2010-06-02 18:44:02 来自 PC 评论 举报
  • 回雁峰
    用在什么样的建筑,谁要求的?
    2010-06-01 19:51:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10