土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教框架柱双偏压问题
如果框架柱按照双偏压计算,但是单向拉结作用,为什么在双偏压验算的时候,还是不满足,出现这种问题是不是单向作用的原因?这种情况在做施工图的时候怎么处理?希望看过这方面资料的帮帮忙,谢谢

全部回答(5 )

  • 天柱
    PKPM双偏压计算没有唯一解,还是用CRSC计算好
    2010-06-02 18:41:02 来自 PC 评论 举报
  • 江心月影
    受教了,谢谢大家的指点,我也遇到过这种问题
    2010-06-01 16:15:01 来自 PC 评论 举报