土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村变电室漏电跳闸之后30秒又自动合闸,是什么原理

农村变电室漏电跳闸之后30秒又自动合闸,是什么原理

发布于:2005-09-07 02:09:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村变电室漏电跳闸之后30秒又自动合闸,是什么原理?难道是万能断路器起作用?

1126030145758.gif

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 板桥傻子
    板桥傻子 沙发
    供电局的有架空线路好象都这样的,主要是因为架空线路的瞬时故障比较多(曾经看到过资料好象比例相当高,具体数值忘记了),比如说有树枝跌落引起相间短路之类的故障,可是这样的故障是短时的(树枝很可能随后就从线路上跌落),如果由此引起大范围长时间停电的话,损失相当大.所以,这类线路的保护基本设有自动重合闸功能.时间是可调的,次数也可调.多次重合闸合不上的话,就会断开,表示这不是短时故障,直到人为的将故障排除.
    至于控制原理,我就不大清楚了.有专门的产品的.
    2005-09-07 09:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • z_yigang
    z_yigang 板凳
    请问是什么控制原理呢?
    其他地方有什么应用?
    2005-09-07 08:17:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅配电总是让我挠头的几个实际问题,请来看一下

空调配电回路总是让我挠头 1、住宅客厅内30~40平米面积是留单相还是三相空调插座?据我了解单相空调最大只能3匹,3匹功率够用吗?所以一般超过35平米我都留三相空调插座 2、三相柜式空调插座采用三相漏电断路器是采用3P还是4P?审图人员和供货商说应用4P,我一般直接就用4P,省得麻烦,其实我有不同想法: 不知三相空调配出零线吗?如果不配出零线,3P才对(好像三相空调插座是四孔的,那么应当是三根相线、一根地线,哪来的零线)

回帖成功

经验值 +10