住宅配电总是让我挠头的几个实际问题,请来看一下空调配电回路总是让我挠头 1、住宅客厅内30~40平米面积是留单相还是三相空调插座?据我了解单相空调最大只能3匹,3匹功率够用吗?所以一般超过35平米我都留三相空调插座 2、三相柜式空调插座采用三相漏电断路器是采用3P还是4P?审图人员和供货商说应用4P,我一般直接就用4P,省得麻烦,其实我有不同想法: 不知三相空调配出零线吗?如果不配出零线,3P才对(好像三相空调插座是四孔的,那么应当是三根相线、一根地线,哪来的零线)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
板桥傻子
沙发
供电局的有架空线路好象都这样的,主要是因为架空线路的瞬时故障比较多(曾经看到过资料好象比例相当高,具体数值忘记了),比如说有树枝跌落引起相间短路之类的故障,可是这样的故障是短时的(树枝很可能随后就从线路上跌落),如果由此引起大范围长时间停电的话,损失相当大.所以,这类线路的保护基本设有自动重合闸功能.时间是可调的,次数也可调.多次重合闸合不上的话,就会断开,表示这不是短时故障,直到人为的将故障排除.
2005-09-07 09:41:07
赞同0
-
z_yigang
板凳
请问是什么控制原理呢?
2005-09-07 08:17:07
赞同0
加载更多至于控制原理,我就不大清楚了.有专门的产品的.