土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主变PLC冷却控制器问题

主变PLC冷却控制器问题

发布于:2010-05-31 21:56:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
查了几个主变厂家的风冷控制器图纸,使用的是PLC控制,我的问题是,当PLC电源消失或者故障的时候,是否把原来运行的风机继续保持,因为从厂家图上看,PLC掉电后,输出的节点返回,风机也就停止了, 我认为这不妥,你们怎么看

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hacker1068
    hacker1068 沙发
    PLC的东西一般都有直流控制电源和交流电源互为备用。。
    2010-07-09 18:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiaobaitaba
    xiaobaitaba 板凳
    看工作的需要啊,如果是经常需要一直开的,就设置成断电自保持,(一次电路),外加远程手动关,如果长时间开着会出问题的地方自然不能设置了。
    2010-06-29 10:18:29

    回复 举报
    赞同0