土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手 关于二层框架车间,有吊车,钢屋面

请教高手 关于二层框架车间,有吊车,钢屋面

发布于:2010-05-31 21:08:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个二层框架,有吊车,钢屋面
问题:1,利用SATWE计算吊车荷载计算数据
2,在未输入吊车荷载的数据文件中,提取框架形成PK,再输入吊车荷载,但钢梁无法计算
3,STS中惨遭PK荷载输入,关键是这时可以输入钢梁,
三种方法我都做了,可以出现了一个较大的问题,3计算出的二层柱柱根配筋很大,可是1,2方法计算的柱配筋很小,
想请教这是什么原因,我最终配筋按哪个配?1方法计算是否合理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxgymail
    wxgymail 沙发
    谢谢大家,2方法我也点了梁柱铰接,柱子应该是下固结上铰接了;
    是否STS计算是由于柱子变形受到约束,所以柱根配筋才会变大呢
    2010-05-31 21:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    很可能就是主梁约束的问题。1时整体性好,但梁刚度很大,可能柱子内力较小;2时可能同1的理由,未正确反映梁柱刚度比。再看配件之后结合内力标准值看看是什么工况控制了配筋。