土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防广播与背景音乐共用系统,广播按哪个系统布置

消防广播与背景音乐共用系统,广播按哪个系统布置

发布于:2005-09-06 22:32:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
近日我在修改一份前任留下的图纸,消防广播与背景音乐共用一套系统,他的广播布置按消防布置,消防审查是没问题,建设方意见很大,不能满足背景音乐的要求。消防广播与背景音乐的广播选用有不同之处,按哪个系统布置会更合理一点呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bixiufeng
    bixiufeng 沙发
    满足消防下,考虑背景音乐
    2008-12-02 14:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • wzlwyy110
    wzlwyy110 板凳
    按照最多的或者折中的办法最好!
    2008-11-12 09:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多